通信人家园
标题: 通信电源的奥秘:为何它选择了-48V? [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2023-12-22 10:31
作者: 溯溪而上
标题: 通信电源的奥秘:为何它选择了-48V?
中兴文档
在我国,通信电源大部分都是使用-48 V供电,作为通信人,你知道为什么吗?
在解开这个疑问之前,先跟着文档君来了解一下-48 V电源是怎么来的吧!
-48 V电源是如何产生的?
如我们所知,通信设备的供电电源可以是交流电源或直流电源,要实现电源的不间断供电,除了UPS(Uninterruptible Power Supply,不间断电源)之外,就必须依赖蓄电池储存的电能了,而监控模块负责整个系统的管理,并将数据传输到远程监控终端。
下面以市电为例,介绍通信电源系统是如何工作的。
从上图可看出,-48 V电源就是通过整流模块将交流电或高压直流电转换而来。
为啥是-48 V供电?
但很多人看到这里就会跟之前的文档君一样打出一键三连的疑问,be like:
QUESTION.01
为啥供电电压是-48 V?
通信电源为什么要使用-48V的电压?其实这个原因主要来源于以下几个方面:
历史原因:历史使用最早的通信设备如电话机,大多采用-48 V电压供电,通信电源由电信局供电。
安全因素:国际上定义直流电压-36 V为安全电压,-48 V比安全电压略高,线路的压降就会越小,在安全的情况下,保证市话有较远的通信距离。
随着信息技术不断发展进步,为了兼容早期设备和降低成本的考虑,-48 V电源一直沿用到现在。
减少损耗:有利于电量的传输,能够减少电源用材损耗。
高电压相对于低电压来说,使用起来危险性要大。而低电压传输,由于相同功率的负载线路上的电流过大,需要减少线路电阻,因此要选择较粗的电源线,这将导致线路成本增加,而且还可能会影响通信系统的正常运行。
QUESTION.02
为什么是-48 V而不是+48 V?
使用-48 V主要是考虑到通信设备的传输线介质的电化学特性,-48 V极性为负,也就是正极接地。
是因为通信设备使用直流电源,而空气中存在湿度,这就导致在直流电的电解作用下,设备正极会受到电解腐蚀。
而电源设备正极接地可以吸附空气中的大量负电荷,减少电源设备正极的腐蚀现象,从而保护电源设备的外壳不被锈蚀。
QUESTION.03
-48 V与+48 V有什么区别?
-48 V和+48 V的电压相等,区别在于电流的走向。
使用负电压是由于电子带负电,会向正电压的方向流动,从而避免过多的电子聚集在通信设备上,进而降低通信设备的故障率。
题外延伸
48 V了解了吧?!那-53.5 V又是什么呢?
-53.5 V是浮充电压,在日常供电时,电源需要对蓄电池进行浮充充电,所以实际测出的电压为-53.5 V。
Tips
结语
虽然我国通信电源供电采用-48 V电源系统,但文档君要解释一下,并不是所有的国家都是采用-48 V电源系统,比如俄罗斯会采用-60 V的电源系统,还有一些国家采用的是-24 V电源系统。
因此,如果产品要推广到其他不同供电系统的地区使用,就要兼顾这些地区的通信电源标准。
通过以上解答,原来通信电源供电电压-48 V的背后也有这么多的背景知识,正在看此文的你了解了吗?
附件: 640?wx_fmt=png&from=appmsg (2023-12-22 10:29, 106.55 KB) / 下载次数 0
https://test.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA5NzY4fDg1ZDViMjQzfDE3MzUxMzE4ODR8MHww
附件: 640?wx_fmt=png&from=appmsg (2023-12-22 10:29, 57.85 KB) / 下载次数 0
https://test.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA5NzY5fGQyNThlM2QzfDE3MzUxMzE4ODR8MHww
附件: 640?wx_fmt=png&from=appmsg (2023-12-22 10:29, 37.89 KB) / 下载次数 0
https://test.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA5NzcwfGY2ZTg4YTBkfDE3MzUxMzE4ODR8MHww
附件: 640?wx_fmt=png&from=appmsg (2023-12-22 10:29, 49.48 KB) / 下载次数 0
https://test.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA5NzcxfDlhNzY3NzVmfDE3MzUxMzE4ODR8MHww
附件: 640?wx_fmt=png&from=appmsg (2023-12-22 10:29, 116.59 KB) / 下载次数 0
https://test.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA5NzcyfGU5MjEzNDFifDE3MzUxMzE4ODR8MHww
附件: 640?wx_fmt=png&from=appmsg (2023-12-22 10:29, 18.17 KB) / 下载次数 0
https://test.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA5NzczfDQyYjZiMmExfDE3MzUxMzE4ODR8MHww
时间: 2023-12-22 10:51
作者: akkbdgms
学习了
时间: 2023-12-22 14:04
作者: happysong123
多谢科普
时间: 2023-12-22 14:17
作者: 小飞1900
专业大佬。。。。
时间: 2023-12-22 15:19
作者: panda200411022
感觉学习了,好像又没有学习明白
时间: 2023-12-22 16:02
作者: 软频率复用
这问题老杨说过了,防腐蚀
时间: 2023-12-22 20:57
作者: zhaojian31401
这问题老杨说过了,防腐蚀
时间: 2023-12-23 01:27
作者: etctiger
估计楼主不知道以前很多设备用+24V电源。这是为啥?
时间: 2023-12-23 09:51
作者: OscarDon
谢谢科普,大概理解了一些
时间: 2023-12-23 10:14
作者: seeIsea
讲的通俗易懂
时间: 2023-12-24 21:35
作者: dawnlee
学习啊,谢谢分享
时间: 2023-12-24 21:55
作者: nj2177908
防腐
时间: 2023-12-25 08:28
作者: vipxiexie
学习了
时间: 2023-12-25 09:15
作者: l574607611
学习了,大佬牛逼。
时间: 2023-12-25 09:34
作者: zhangyue1984
时间: 2023-12-25 09:40
作者: aaronvout
学习了。。
感谢赐教!
时间: 2023-12-25 09:44
作者: zzz25
从历史讲,-48V作为通信设备基础电源是比较晚的,是从有了程控设备以后才应用多起来。在电子管时代民用通信设备的基础电源是+130V和电报的+-60V。后来到了半导体时代是+24V。模拟移动通信的A网用的也是+24V。
时间: 2023-12-25 09:57
作者: CT无根生
学习了
时间: 2023-12-25 10:16
作者: gotochb
谢分享
时间: 2023-12-25 10:48
作者: ets88
在纵横制时代,电压是DC60V的。
时间: 2023-12-25 15:32
作者: 武林外传
受教,求学问道
时间: 2023-12-25 17:59
作者: westfy
学习了
时间: 2023-12-25 23:15
作者: it1010
95&8
时间: 2023-12-26 11:41
作者: 会飞的水晶头
时间: 2023-12-26 16:40
作者: fanjianwusg
学些了,
时间: 2023-12-27 16:25
作者: qinghgao
感谢楼主分享
通信人家园 (https://test.txrjy.com/) |
Powered by C114 |