通信人家园
标题:
谁知道OTN的电源配置要求吗,四主四备空开,总负载怎么算的
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2024-6-30 23:14
作者:
3270
标题:
谁知道OTN的电源配置要求吗,四主四备空开,总负载怎么算的
谁知道OTN的电源配置要求吗,四主四备空开,总负载怎么算的
时间:
2024-7-1 08:43
作者:
webxi
独立接线,配好重要下电,次要下电。功率每一路都一样
时间:
2024-7-1 14:03
作者:
3270
webxi 发表于 2024-7-1 08:43
独立接线,配好重要下电,次要下电。功率每一路都一样
那总负载是按照设备的功率除电压,还是按照每路空开的功率来算,有资料分享看一下吗
时间:
2024-7-1 16:36
作者:
飞天猪
1、开局就按厂家建议要求做,安全无风险
2、自己想算一下功耗就掐表
3、自己想自由发挥配置,就把设备的功耗信息收集起来(找厂家要),根据总功耗+未来扩容需求+上下波动容量自己算就可以了,一般不建议,容易留下隐患
时间:
2024-7-1 19:56
作者:
1106775149
电流总负载是按照厂家给的总功率除以电压计算,需要几路空开厂家也会给。
时间:
2024-7-2 10:01
作者:
ccinfo
根据厂家的需求来啊,看配了啥东西,看要不要扩容,如果按满配就直接按厂家的额定配就是了
时间:
2024-7-18 23:11
作者:
nj2177908
总功率/4为分路电流,按照安全系数配置空开!主备配置到两条回路上,不要在同时在一条回路上。
时间:
2024-7-29 16:24
作者:
雪碧牌汽水
OTN设备一般都是分区供电,光层和电层用的功率不一样,空开也就不一样。电层的空开也和分区供电插的板卡槽位有关。
通信人家园 (https://test.txrjy.com/)