通信人家园
标题: 隐蔽工程 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2024-10-12 10:08
作者: WGQ12345
标题: 隐蔽工程
一、对隐蔽工程的认识1、隐蔽工程定义
所有被覆盖后将无法正常检查、测试、整改,或存在问题将对后续工程造成破坏性影响的项目,都称为隐蔽工程。
2、我司针对隐蔽工程的基本控制原则
(1)工程开工前,分析明确隐蔽工程项目及控制措施,并组织召开隐蔽工程控制专题会议,传达贯彻控制要点和操作流程。
(2)对于隐蔽工程,在被遮避或覆盖前,我司将通过随工旁站的方式现场进行检查、验收,确认质量合格后方可遮避或覆盖,进行下一工序的施工。
(3)未经我司监理工程师检查、验收,承建单位私自进行遮避或覆盖,我司将要求承建单位返工整改,并根据相关考核管理办法进行相应的处罚。
4、隐蔽工程的监理在工程建设过程中的重要意义
(1)材料使用:只有做好过程中隐蔽工程的验收,确保施工用原材料符合设计及招、投标文件的约定,才能杜绝可能发生的材料私自代用、替换。
(2 )按设计施工:通过隐蔽工程的旁站监理,能确保现场严格按设计文件及相关工艺标准施工,杜绝因施工操作人员意识麻痹而造成的违章作业。
(3 )工艺质量:通过隐蔽工程的旁站监理,能确保每一个工序的施工质量符合有关质量验收规范、规程的要求,避免遗留质量隐患;同时,杜绝因前道施工工序遗留质量问题,造成后续工序返工而带来的经济上和进度上的损毁,甚至留下无法整改或破坏性影响的恶性质量问题。
(4 )工程量计量:对于隐蔽后无法计量的验收项目,则需对隐蔽项目工程量进行现场监理计量、签证,为工程结算提供工程量计取依据,避免因工程项目被覆盖,造成工程量无法计量或计量不准。
二、隐蔽工程监理流程
第二节 本工程中的隐蔽工程及控制措施根据对本工程情况的分析,确定以下分项工程为隐蔽工程。我司将根据隐蔽工程监理流程,严格执行隐蔽工程检查、验收、签证程序,对隐蔽工程全过程进行旁站监理,对现场的测试数据及情况进行记录,现场发现问题,现场要求施工单位整改,对检查、验收不合格的隐蔽工程,严禁施工单位隐蔽,进入下一工序的施工。本工程中隐蔽工程如下;
一、隐蔽工程项目
二、隐蔽工程监理控制点(一)基站配套装修工程
序号 | | |
| | |
| | 1)外墙面渗水点处理; 2)油性防水涂料油漆次数; |
| | |
| | 1)原有墙体胶底清除; 2)原砌体缺陷处理; 3)新砌体; |
| | |
(二)基站接地防雷
序号 | | |
| | 1)地网制作材料检查; 2)沟槽深度; 3)垂直接地体打入深度; 4)地网焊接部位; 5)焊点防腐处理; 6)地网测试; 7)防雷与接地保护的接地取出点距离; 8)回填夯实; |
(三)简易机房
序号 | | |
| | 1)工作面清理; 2)材料检查; 3)基坑验槽、钢筋绑扎、预埋件检查; 4)模板支护; 5)砼灌注; 6)脱膜检查; |
| | 1)框架梁、柱固定; 2)地板钢梁间距; 3)彩钢板拼接缝处理; |
(四)铁塔
序号 | | |
| | 1)基坑检查; 2)底板浇注; 3)材料检查; 4)钢筋笼骨焊接; 5)预埋地脚螺栓尺寸; 6)塔基砼灌注; |
| | 1)地网制作材料检查; 2)沟槽深度; 3)垂直接地体打入深度; 4)地网焊接部位; 5)焊点防腐处理; 6)地网测试; 7)与基站地网连接; 8)回填夯实; |
三、隐蔽工程控制措施1、铁塔、简易房地基与基础工程
地基与基础工程在施工中与隐蔽有关的常见质量问题有:地基承载力达不到设计要求,截面尺寸与设计不符;钢筋制作、绑扎不规范;钢筋的锚固长度、搭接长度,钢筋位置,箍筋的间距,不符合设计要求;垫块过少;保护层厚度不够;预埋件漏埋或偏位。监理工程师应对以下情况进行检查、测试并做好记录:
(1)基底的土质情况、基础开挖的深度、基础的断面尺寸、基坑内是否有积水、积水是否抽干,坑底淤泥、垃圾是否清理干净。
(2)钢筋的数量、规格、锚固长度、搭接长度、绑扎位置,箍筋的间距,保护层厚度,垫块个数。
(3)预埋件、预留孔洞的位置、标高尺寸。
(4)摸板支护检查。
(5)砼配合比、砼塌落度、砼浇注时的振捣、环境温度等。
2、抹灰工程
对于既有建筑,基层需要进行维修处理,对这些基站的结构及抹灰基层必须严格进行隐蔽验收,确保工程质量,消除可能存在的质量隐患。因此对于抹灰工程监理工程师应对以下情况进行检查、测试并做好记录:
(1)对砼结构、砌体结构及抹灰基层严格进行隐蔽验收,砼缺陷未处理、砌体结构缺陷未处理、砌体表面有砂浆等杂物未清理干净、砼表面的杂物未处理。
(2)预埋钢筋:在混凝土构件与砌筑砖体构件联接处,需要埋设拉结钢筋,钢筋必须在混凝土柱内埋设长度不小于500mm,预留长度也应不小于500mm。
(3)不同结构连接处(未形成整体)未进行加强处理。
(4)抹灰厚度较厚处未加强处理,抹灰层出现空鼓、裂纹未进行处理。
3、门窗工程
门窗工程是隐蔽重点检查项目之一,工程监理工程师应对以下情况进行检查、测试并做好记录:
(1)门窗框没做防腐。
(2)门窗框固定连接件数量不够、连接件未做防腐处理、固定不牢固。
(3)外窗防雷接地达不到设计要求,门窗框塞缝不密实。
4、防水工程
工程监理工程师应对以下情况进行检查、测试并做好记录:
(1)刚性防水的外墙和屋面基层不平整。
(2) 外墙砖灰缝不密实、外墙砖空鼓。
(3)屋面基层有积水、外墙面潮湿度过大、节点和转角处未做加强处理。
(4)柔性防水的外墙和屋面基层不平整、屋面和外墙面潮湿较大、防水层皱皮、鼓泡、脱皮、开裂。
(5)节点和转角处做加强处理,防水施工时立面流淌、防水层收头贴牢封严。
(6)外窗塞缝不密实、节点细部处理不符合设计要求。
5、地网工程
我司将对接地体的埋深长度,接地体间距,接地体的焊接长度、方式,以及工作地、保护地和防雷地是否形成一个联合接地网进行隐蔽验收。工程监理工程师应对以下情况进行检查、测试并做好记录:
(1)避雷网覆盖保护范围不足。
(2)引下线数量、截面满足要求,接地网位置符合规范。
7、砼工程
砼表面及结构进行隐蔽验收,确保结构安全可靠、表面平整、洁净,在砼结构出现质量问题后,未经监理或建设单位同意施工单位不得擅自整改,更不得在未经整改处理就进行隐蔽。工程监理工程师应对以下情况进行检查、测试并做好记录:
(1)砼表面出现蜂窝、麻面、孔洞。
(2)钢筋砼表面出现漏筋,施工缝处出现夹渣现象,砼根部出现“烂根”现象。
(3)构件出现缺棱掉角和表面裂缝,现浇梁、板出现变形等。
8、砌体工程
砌体工程隐蔽时,监理工程师应对以下情况进行检查、测试并做好记录:
(1)局部出现裂缝;
(2)表面凹凸不平且未清理干净。
(3)砌体的砌筑方法。
时间: 2024-10-12 10:41
作者: cnqq9999
时间: 2024-10-12 10:44
作者: lnsygcj
时间: 2024-10-12 11:08
作者: bahia
隐蔽工程监理流程?
通信人家园 (https://test.txrjy.com/) |
Powered by C114 |