通信人家园

标题: 运营商机房有采用全直流供电的吗?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2025-2-21 17:12
作者: sss11     标题: 运营商机房有采用全直流供电的吗?

了解到有运营商机房在做全直流供电的试点,想知道是所有设备都采用直流供电,还是只是上游供电是直流,到设备要经过逆变。

时间:  2025-2-21 17:22
作者: xhy133

过去一般都是市电引入是220,然后通过电源整成-48,进行给基站供电,全直流是什么意思。
时间:  2025-2-24 14:10
作者: lcq99

数据机房使用交流电‌。可能是把交流电改为直流电
时间:  2025-2-24 14:11
作者: apollo0105

他是不是想问的不是基站领域设备呀?
时间:  2025-2-24 14:26
作者: wei343306772

目前运营商的设备基本都是直流供电,空调是交流,服务器是交流,其他好像都是直流。
时间:  2025-2-24 16:37
作者: xiajx

全直流?空调和照明不会直流吧,基站设备应该已经是全部使用直流啊
时间:  2025-2-24 16:37
作者: nanliang


时间:  2025-2-25 11:27
作者: Qq960901

就照明空调不是,设备有的用-48V开关电源,有的用高压直流,都是市电交流转成直流
时间:  2025-2-26 11:39
作者: genexin

高压直流?
时间:  2025-3-10 14:39
作者: xinpaldin

直流远供?
时间:  2025-3-11 17:19
作者: zhangliu8168

目前不是全部设备都用直流吧!电网的交流转直流,机房再直流转交流?
时间:  2025-3-18 18:25
作者: yahama

传统通信机房里绝大数通信都是直流供电啊
时间:  2025-3-22 13:00
作者: mikufan123

全直流供电应该是指用新的直流母线代替旧的交流母线吧,通过电力电子变压器PET代替工频变压器,蓄电池直接挂直流母线上,所有供电均通过DC/DC从直流母线变换供电,这样的话就不需要原来的逆变器转换了。不知道小弟理解的对不对。
时间:  2025-3-27 13:14
作者: 114_starlight

不是