通信人家园

标题: 光缆终端盒必须接地吗  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2025-4-1 15:43
作者: goodmanml521     标题: 光缆终端盒必须接地吗

依据是什么。YD╱T 5206-2023 宽带光纤接入工程技术规范,此段如何理解呢,谢谢各位。




附件: 下载.png (2025-4-1 15:43, 313.58 KB) / 下载次数 0
https://test.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjgxMDgwfDMxZTM4OTY3fDE3NDQ1NjQwODB8MHww
时间:  2025-4-1 16:43
作者: 114_starlight

加强芯接地
时间:  2025-4-1 17:11
作者: goodmanml521

114_starlight 发表于 2025-4-1 16:43
加强芯接地

明确了。4.3.13,分纤箱,终端盒的安装地点不具备地线棒安装条件时,可不接地,但应对成端光缆的金属构件做高压电气绝缘处理。
时间:  2025-4-1 18:00
作者: 不吹不黑

必须吧???
时间:  2025-4-1 22:40
作者: ganvid2008


时间:  2025-4-2 13:29
作者: liyoo

goodmanml521 发表于 2025-4-1 17:11
明确了。4.3.13,分纤箱,终端盒的安装地点不具备地线棒安装条件时,可不接地,但应对成端光缆的金属构件 ...

高压电气绝缘怎么做?装绝缘子吗?装几片?
时间:  2025-4-12 16:27
作者: yahama

liyoo 发表于 2025-4-2 13:29
高压电气绝缘怎么做?装绝缘子吗?装几片?

用胶带缠




通信人家园 (https://test.txrjy.com/) Powered by C114