作者: 拐角处789     标题: 光缆分纤箱(ODB)接地取什么定额

光缆分纤箱(ODB)接地取什么定额?

时间:  2025-6-9 15:04
作者: 幸福的遐想

都没看过接地的
时间:  2025-6-9 15:11
作者: 小木马330

我都不知道是哪个专家想的,分纤箱非要接地,都是个鬼塑料盒子又是光纤,不像以前电缆时代,分线盒,分线通都是铜和铁,一打雷就容易把里面的保险打断才做地,反下我们这里的就是光交做个地线,分纤箱没有做地。
时间:  2025-6-9 15:14
作者: xhb2000

同意,光缆分纤箱不用做接地
时间:  2025-6-9 16:38
作者: ivanwxl

小木马330 发表于 2025-6-9 15:11
我都不知道是哪个专家想的,分纤箱非要接地,都是个鬼塑料盒子又是光纤,不像以前电缆时代,分线盒,分线通 ...

光缆有没有金属加强芯?如果有的话,加强芯是需要接地的。如果分纤箱都是非金属的话,怎么做接地?
时间:  2025-6-9 17:46
作者: 拐角处789

幸福的遐想 发表于 2025-6-9 15:04
都没看过接地的

如果材料是金属箱体的话是要接地的。
时间:  2025-6-9 17:47
作者: 拐角处789

小木马330 发表于 2025-6-9 15:11
我都不知道是哪个专家想的,分纤箱非要接地,都是个鬼塑料盒子又是光纤,不像以前电缆时代,分线盒,分线通 ...

金属箱体的话是要接地的,而且箱体门和箱体也要用6平方地线链接;非金属箱体不用接地。
时间:  2025-6-9 17:50
作者: 拐角处789

xhb2000 发表于 2025-6-9 15:14
同意,光缆分纤箱不用做接地

金属箱体是要接地,而且箱体门和箱体也要用6平方地线链接;非金属箱体不用接地。里面的光缆加强芯接地排也是要接地处理。
时间:  2025-8-12 11:19
作者: huangpc27

必须要接地吧,方便甩锅啊
时间:  2025-9-21 11:22
作者: jzm87447

现在各级检查已经开始关注这个问题,以前大量建设时不要求,这时候都冒出来这不合规那不合规!
时间:  2025-11-22 10:01
作者: hs812123456

详见,我发的图片,室外分纤箱接地借用电杆地线直埋式定额,室内分纤箱接地套室内布放电力电缆定额。

附件: ScreenShot_2025-11-22_095954_244.png (2025-11-22 10:00, 526.08 KB) / 下载次数 0
https://test.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4NjQ4fDU3NTI2Yjk1fDE3NjM4NjQzMzV8MHww

附件: 2.png (2025-11-22 10:00, 350.27 KB) / 下载次数 0
https://test.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4NjQ5fDlkNGVkZjQyfDE3NjM4NjQzMzV8MHww
时间:  2025-11-22 10:04
作者: hs812123456

室外分纤箱接地借用电杆地线直埋式定额(自己调整相关材料,比如按需加上PVC管),室内分纤箱接地套取无线册的室内布放电缆电缆。