通信人家园

标题: 室内分纤箱防雷接地如何设置?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2025-9-15 22:10
作者: piu~pia~     标题: 室内分纤箱防雷接地如何设置?

室内分纤箱防雷接地如何设置?

时间:  2025-9-16 00:45
作者: 不吹不黑


时间:  2025-9-16 01:19
作者: 18990702120

光纤防什么雷呀,根本不用接地
时间:  2025-9-16 08:13
作者: 15635529622

靠墙安装即可
时间:  2025-9-16 08:18
作者: 小木马330


时间:  2025-9-16 08:50
作者: laozhu

学会了没有
时间:  2025-9-17 09:11
作者: liuliang-miluo

分纤箱里面有一根防雷地线,把这根防雷地线与固定分纤箱的膨胀螺丝一起打入墙壁即可。
时间:  2025-9-17 10:42
作者: basesddc

YDT 5206-2023 《宽带光纤接入工程技术规范》内 4.3.13有明确规定:
3.室内交接箱、分纤箱和终端盒的接地符合下列规定:
(1)可利用建筑内已有接地装置接地。
(2)当没有接地装置可利用、又难以埋设接地体时,应对成端光缆的金属构件做高压电气绝缘处理,或采用非金属构件光缆。
其条文说明又单独做了阐述:
4.3.13光缆交接箱、光缆分纤箱和光缆终端盒的防雷接地:
1.GB51158《通信线路工程设计规范》和GB/T51380《宽带光纤接人工程技术标准》中均要求光缆交接箱的接地电阻不大于10欧姆。若满足这一要求,通常需采用由多根垂直接地体和水平接地体焊接在一起接地,实施难度大,在实际工程中也未得以很好地执行。当前,交接箱采用了扁钢、地线棒、角钢等多种接地方式,接地电阻虽不满足以上规范要求,但也未曾有因交接箱接地电阻不足而引发安全事故的报道。本标准中,交接箱接地采用了扁钢水平接地的方式。若采用地线棒接地,建议当土质为普通土、硬土时采用一根地线棒;当土质为砂砾土、软石时采用两根地线棒,地线棒的间距应大于地线棒的长度。
2.建筑已有接地装置包括但不限于等电位连接端子、有良好接地的走线架等。




通信人家园 (https://test.txrjy.com/) Powered by C114