通信人家园
标题:
机房的地网是一个,但是汇流铜排需要区分(工作地、保护地和防雷地)吗?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2026-1-6 14:49
作者:
syj99c
标题:
机房的地网是一个,但是汇流铜排需要区分(工作地、保护地和防雷地)吗?
机房的地网是一个,但是汇流铜排需要区分(工作地、保护地和防雷地)吗?看到很多基站的机房都有三个铜排。
时间:
2026-1-6 15:04
作者:
bestfly
这与设备的接地方式有关,通信最终与这个有关。
通信系统接地是通信工程中根据不同功能划分的接地体系,分为工作接地、保护接地和防雷接地三类。工作接地细分为直流工作接地与交流工作接地,防雷接地又称过电压保护接地。该系统是军用通信供电系统的重要组成部分,直接影响通信质量和供电系统的正常运行 [1]。
直流工作接地采用蓄电池正极接地方式,通过三相五线制布线避免交流干扰。交流工作接地涉及TN、TT、IT三种供电制式,其中TN-S系统用于限制工频干扰。保护接地通过接零或接地方式防范触电事故,安全电流阈值设定为50mA直流。通信设备金属构件、电源设备外露部分及电缆屏蔽层均属于强制接地范围 [1]。
1直流工作接地
直流工作接地,也可称为通信接地或功能接地,其作用如下:
(1)在电话通话回路中,将蓄电池组的正极接地,以减少由于用户线路对地绝缘不良时引起的串话
用户线路对地绝缘电阻的降低可能引起串话,而一个电话局中大量的用户线路因受潮或其他原因,使对地的绝缘电阻降低是经常发生的,有时还会同时发生多条用户线路对地绝缘电阻降低而接地。将电话局的蓄电池组的一个极接地,则一部分泄露的话音将通过土壤流到蓄电池的接地极,因此降低了串话电平,降低程度取决于接地的效果以及土壤的电阻率。
根据若干调查表明,如果蓄电池组正极的接地电阻低于20W,就有可能使串话保持在适当的极限值内;但是也不能把这一限值作为普遍容许的数值,因为它随着不同的电话系统而变化,而且还取决于线路的容量、绝缘标准等。
(2)在电话和公众电报通信回路中,利用大地完成通信信号回路
在通信工程中,常常利用共同的大地回路作为信号电路的单线回路。所有接地部分互相连接组成一个具有低阻抗的网络,对直流电和交流电在大地中的电位差都很小,适合作为一个参考电位平面。在不同地理位置安装的通信设备之间的周围环境中,需要利用大地作为稳定的参考电位以作为大地的回路并防止产生电蚀作用。当然由于利用大地作为共同的回路,也有产生干扰的可能性,尤其引起从电源电路产生的干扰。
(3)在直流远距离供电回路中,利用大地完成导线—大地制供电回路,从有人站向无人站供电。
(4)通信局(站)蓄电池组正极或负极接地的作用
-48V电源系统。在现代交换机采用电子元器件之前,都采用大量的继电器元件。为了保护继电器正常耐久使用,人工电话局或载波机使用的各种电压等级蓄电池组都是正极接地,其目的是减少由于继电器线圈或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,因而使继电器和电缆金属外皮受到的损坏减少。
(5)直流工作接地的防干扰要求
上述蓄电池组正极都接到公共接地系统上,这个公共的接地系统上不能引入干扰电压,如50Hz交流电压。当蓄电池的接地线接到或碰到交流电源零线接地线上,则由于交流零线接地线上有单相或三相不平衡电流通过,产生零线对地的电位,其大小随通信局站规模大小而变化。据对一些小交换局站的调查测试,由于工作地线和工频交流零线电气上相通,与地存在大约0.2~4.8V的电压,带宽为20~2000Hz。
在通信局(站)内,因此采用中性线(零线)和保护线分开布放,即所谓三相五线制和单相三线制的布线方式,就是为了避免接地线上经常受到干扰影响的原因。
2交流工作接地
通信设备一般由低压配电系统供电,按TN、TT和IT三种接地制式供电的情况与接地关系说明如下:
(1)TN系统供电
当要求严格限制工频交流电对通信设备的干扰,且通信设备不易做到与站内各种金属构件绝缘时,应采用TN-S系统供电;当对干扰要求不太严格时,则采用TN-C系统供电。
交流配电屏、整流器屏等供电设备的外露导电部分,当不与通信设备在同一机架、机框内时,与PEN线或PE线相连。
当加固装置将直流配电屏的外露导电部分与交流配电屏、整流器屏的外露导电部分在电气上连通时,也与PEN线或PE线相连,如不接通时,则接到通信接地装置上。
交直流两用通信设备的机架、机框内的供电整流盘的外露金属部分与机架(框)不绝缘时,接到通信接地装置上。
通信系统中采用TN接地,下面的子项再根据情况定义。
时间:
2026-1-6 15:05
作者:
15635529622
这是采用联合接地方式,将工作接地、保护接地和防雷接地合用一个接地系统,可最大程度地减少电位差,防止地电位反击对设备造成的危害。
通信人家园 (https://test.txrjy.com/)
Powered by C114