PCM设备是电力通信网中重要的接入设备,在电力调度通信自动化系统中起着重要的作用。而某些错误操作或许导致PCM无法正常运行,下面将简要说一说PCM设备维护的七大技巧。
1、值班人员按照巡检制度安排对十一个地市2M电路通阻状态进行观察及试线,观察包括PCM设备的网管终端上各网元状态,提取NCP时间,查看当前告警状况。试线包括与各地、市的直接通话,认真填写工作日志。
2、PCM设备的网管终端平时设置在只读状态,如无必要请勿进入到可写可读状态,以免造成误操作;如需进行相关配置时,需报告相关人员,在得到允许或有技术人员在场时,值班人员可做必要操作。
3、值班人员如发现网管中有网元告警信息,操作步骤如下:
(1)数据6时隙、会议18时隙时。如是对方视讯终端对应的2M口告警,而当时又未开会,可能是因对方4050终端关闭,可打电话核实,或叫对方将对应的2M口环回,告警即可消失;
(2)如是对方对应总站的2M电连接口告警,则先检查总站原因:首先在总站数字配线架上将该网元方向做一环回,如果网管上告警消失,则说明总站PCM正常;如告警未消失,则用E1环回线在PCM设备背板的相应之路口上作收、发环回,如果网管上告警消失,则说明自数字配线架至PCM设备这一段线路存在问题,检查这段线路,用万用表测试E1线头子是否短路等;如E1线环回后,告警还未消失,应为PCM设备自身问题,再查板子原因;
(3)排除总站原因后,与告警网元所对应的通信站联系,询问是否为光端机停电等外部原因,如未停电,则叫对方的PCM设备专管员用自环线将E1的收、发环起来,观察双方PCM设备状态,如对方PCM设备告警红灯消失,而总站网管上依然显示告警,说明对方PCM设备没有问题,应为移动公司的传输有问题,及时与移动公司取得联系;同理,如果环回后,对方PCM设备告警未消失,则该通信站PCM设备有问题,通知相关人员,查找自身原因。
4、若通信站反映数据不通,在确定双方数据电缆位置正确,电缆无损坏的情况下,处置如下:
(1)对数据V.35板进行复位可选定该网元双击后,选择V.35板,点击右键选择“单板复位”,再点“确定”,倘若不行,可将总站对应该网元的V.35板也照此方法进行复位;
(2)下载数据上诉方法不行则提取该网元和总站网元NCP时间后,现对对方网元下载三项数据,再对总站网元下载三项数据。
(3)更换V.35板的支路口如果上两项操作均无效,可将对方的V.35板的支路口更换一个,下载数据后,让对方将V.35的电缆插头插到对应的支路口上;
(4)如果还有问题,则可能为路由器等网络设备方面的原因。
5、每月一次检查PCM设备各旋钮、开关是否工作正常。每月查看一次PCM的配置管理、故障管理、性能管理和安全管理状况,做好数据备份工作。其中:配置管理:主要负责配置(包括增加或减少)网络单元、控制其运行状态、设置和查看参数以及完成软件升级等,并能对全网配置数据的正确性及合理性进行检查。通过查看配置管理,可确保数据的完整性。 故障管理:包括故障时间和位置的判定,并完成对相应故障修复的处理。通过故障管理,可对每月发生的故障次数及故障类型做好总结。性能管理:负责采集和处理系统性能参数,根据测量结构采用必要的网络管理控制行动,改善网络的总体性能水平。安全管理:包括对接入网的物理安全性、传输安全性及业务安全性能的管理。
6、做到安全生产,严格遵守PCM操作规程。确保PCM设备各方向畅通。
7、如需在PCM设备上拷贝相关数据,请使用已杀毒的U盘或将U盘格式化后,再在终端上使用,确保维护终端的安全性。