在传统的PTN网络维护中,出现基站故障后,我们需要一系列复杂的排查手段来判断故障原因,正常的处理过程我们需要先找到基站对应接入网元,排查该设备及上行一系列设备的异常告警,无异常后在对承载业务隧道、伪线、进行OAM检测、或在各个点进行VRFping检测,但这一系列过程十分花费时间及人力,在UME智能诊断工具出现后,将一系列过程全部系统化、自动化的执行,极大简化运维过程,释放人力、时间。
使用步骤简单为下:
1、登录UME网管,打开基础业务,可看到诊断分析模块 ;   
2、点击诊断模块,进入后可看到只能诊断模块,加有个例即为单个故障使用,选择故障对应的管理域进入;
                        3、需输入对应的信息,单个基站通断业务类型选择L3,故障类型选择业务丢包故障场景诊断策略,业务选定故          障基站所处的三层VPNCE1 IP填入基站IPCE2 IP 填入核心网IP;
                       4、点击开始诊断,进入诊断流程,分为基站接入接口检查:基站出入口检查、L3业务实时路由还原、连通性检测子流程:近CE1PE网元与CE1之间的VRFPing、近CE1PE网元和近CE2PE网元VRFPing、近CE1PE网元和CE2之间的VRFPing等、性能检测子流程:L3VPN性能查询、业务修改记录的检查、L3VPN-PE设备故障检测子流程:落地点到CE2ARP可达性检查、L3VPN域外问题、告警查询和统计子流程:业务和设备告警查询、历史告警查询和统计分析和生成检测报告。
                      5、诊断完成后可直接点击右上角策略执行看到整个执行流程,以及每个流程的执行结果
                     6、执行完成后可查看执行过程中查看业务性能相关
                     7、结合最终检查结果及在策略执行中的ping测结果,虽上报为基站对应接入网元故障,但策略执行为在接入网元ping基站不通,最终判断为无线基站故障,与无线同步后无线现场排查后,实际结果为无线基带板硬件故障。
整个排查故障流程结束。